Striker Wrote:
La mise a la terre ne se fait que hors tension ou elle peut se faire en tension ?
Parce que dans ce cas (Nice), les pompier ne font que ça par précaution, il n'y a déjà plus de courant
Oui, mais c'est la procédure normale et LEGALE, il ne faut JAMAIS faire de mise à la terre d'un conducteur sous tension (risque d'arc électrique violent, brûlures, "coup d'arc" par les UV, projections incandescentes etc*). Il s'agit bien entendu de la tension nominale du réseau, et pas de tensions résiduelles par effet inductif ou capacitif qui sont à peu près inévitables, mais peu dangereuses si on n'y met pas les mains...
Ne pas oublier que les pompiers, dans ce cas, ne communiquent avec le PC que par radio ou téléphone, normalement par "message collationné**", mais avec des risques de mauvaise transmission, erreur d'exécution ou autre.
Donc, PAR PRECAUTION, TOUJOURS une V.A.T. (vérification d'absence de tension) avec un outillage conforme (perche à manche rouge sur les photos 5,6 et7) avant de court-circuiter et/ou de mettre à la terre.
Valable toujours et partout, pas seulement pour les LAC!
*Et bien sûr d'endommager le conducteur, de couper carrément la LAC et de la faire tomber au sol, ou encore d'y souder la perche...
** message dicté mot à mot, écrit par chacune des deux parties sur un document numéroté avec date et heure et relu par le destinataire